台灣最大程式設計社群網站
線上人數
696
 
會員總數:244663
討論主題:188766
歡迎您免費加入會員
討論區列表 >> Blog精華文章 >> [開箱文]飛碟 UPS FT-500A
[]  
[我要回覆]
回應主題 加入我的關注話題 檢舉此篇討論 將提問者加入個人黑名單
[開箱文]飛碟 UPS FT-500A
價值 : 0 QP  點閱數:517 回應數:0

樓主

towns 版主
中級專家
5027 174
5576 901
發送站內信

捐贈 VP 給 towns

        今天towns 在Pchome中訂了一個最便宜的UPS 飛碟 UPS FT-500A(因為towns比較小氣,每次買東西都買最便宜的),一開始拿到時,有點後悔,一開封映入眼簾的是一個粗糙的外殼,塑膠製的外殼,邊也沒修的很好(就算做模型,也會去毛邊吧!^^),在搖晃時,電池會動 = =,當場有一個念頭,要不要在七天的試用期就將他退了 ^^。不過,還是拿了回來,準備做一番說明,也提供大家一個購買的參考。

        規格:由外盒寫下來的
INPUT
  Voltage:115VAC / 230VAC
  Voltage Range: 86Vac~136Vac / 127Vac~272Vac
  Frequency:47Hz~53Hz / 57Hz~63Hz

OUTPUT
  Voltage:115VAC / 230VAC ±10%
  Frequency:50Hz~60Hz ±1Hz
  Waveform:Simulated Sine-Wave
  Transfer Time:< 6ms(typical)

BATTERY
  Battery Type:12V
  Recharge Time:5 hours to 90% after complete discharge
  Battery Protection:Over discharger protection, short circuit protection by fuse
  Advance Battery Management: Yes

FUNCTION
  Display:LED status indicator for line-on, back-up, UPS cut-off
  Alarm:Buzzer on for back-up mode, Bettery low
  Output Short Protection:AC fuse and electronic circuit(Line mode);
                                                electronic circuit(back-up mode)
  Modem / Phone Protection:RJ-11
  AVR(Auto. Voltage Protection): Yes
  Dc-start Function:Yes
  Auto. Restart UPS:Yes
  Over / Under Voltage Protection:Yes

ENVIRONMENT
  Operating Temperature:0~40℃
  Relative Humidity:0~90%, non-condensing
  Audible Noise: < 40 dBA at 1meter

PHYSICAL
  Dimension, D*W*H:265 * 90 * 176 mm

        從規格看來,一般在低價UPS上有的功能他都有(一定的嘛),如輸出短路保護(Output Short Protection)、直流電啟動(Dc-start Function;提供無市電時可以直接用電池開機),市電恢復UPS自動啟動(Auto. Restart when AC recovery;盒子上寫的),電池保護(Battery Protection;防過充及短路破壞電池),而在低價位中,還提供AVR(自動穩壓功能),可調整過高、過底的市電。還算是不錯呢^^,不過 towns 沒辦法確認,他輸出的電壓是否穩定。下面來看一下他的外觀及內容。

這是他的外盒 -- 還蠻大的

規格,因為不清楚,就寫在上面

正面,淡藍色的開關及綠色指示燈。配件只有兩張紙,說明書及注意事項,

背面,有四個插座及1組RJ-11

側面

內裝,電池(比常見的YUASA NP7-12 小1/3)、IC版、穩壓迴路?(這個大金屬,高中物理有教到,不過towns忘了是什麼)

IC版

        目前 towns 正在使用中,不過 towns很想測試他的輸出電壓的穩定性,一直不知道有什麼好方法可以測試,有朋友知道,也請告訴 towns 哦!謝謝呢

設備後續報導
這個設備在使用了三年多,在週日時出現了一個令towns非常害怕的問題,設備溫度變高、電池膨脹到電池液流出,這是towns使用UPS以來,沒發生過的事情。更糟的是,他沒有斷電 = =,這一點很恐怖。看圖吧!

紅框是電池膨脹處 


放大一點


電池膨脹側面圖


負(-)極已經有氧化情形


電路板燒焦了 = =

 
背面圖

towns用過台達、飛端的UPS,都沒有發生過這樣的情形,這是第一次發生。看來設備還是一分錢一分貨,要貪小便宜的話,可能要看看自己的本事了 ^^"。說到這個,towns家中還有一個呢!= =,回去將他給換下來,不然,蠻危險的


本篇文章發表於2012-03-03 00:24
== 簽名檔 ==
來吧~~~電腦:http://blog.xuite.net/towns/hc
專修小問題:http://hc.chongyang-go.idv.tw
別忘捐VP感謝幫助你的人 新手會員瞧一瞧